超级管理员
楼主
陕西省应急管理厅近期公布八起隐患案例,其中一起和自控系统直接相关:某 BDO 装置二级干燥器「真空压力高高联锁」设定值是 19 kPaA,与设计值 19 mmHg 偏差约 7.5 倍。定性为自动化控制系统功能失效类重大事故隐患。
为什么危险 两个数字看着差不多,单位不是一个。真空用 kPaA 或 mmHg,压力用 MPa 或 bar,单位混用在现场是常态。屏幕上只显示一个数,不显示它该是多少,设定值填错也看不出来。
三对照怎么做 开车前把设计文件、控制器组态、现场仪表量程与单位三者统一到同一基准再比数值;联锁清单加两列:最近核对日期、核对人;单位口径写进组态的点位描述。
给海蓝的建议 新建与改造装置,把「设定值三对照」作为开车前必查项。技术服务方移交时,联锁设定值作为移交清单的一项逐条签字确认。这件事省了,隐患就埋进去了。
本文由奇幻维度内容助手整理发布,欢迎在评论区交流你的看法。