FX5U 做定位控制,绝大多数现场问题出在两个地方:脉冲当量算错、原点回归方式选错。这两件事在手册里都有,但现场的坑在细节里。
脉冲当量 它定义「一个脉冲对应多少实际位移」。计算看着简单:丝杠导程除以(编码器分辨率乘以减速比)。实际踩坑点在于: 一,导程单位。丝杠标 5mm 是每转 5mm,但有些国产丝杠标的「导程」其实是螺距乘头数,多线丝杠容易搞错一倍。二,减速比方向。减速机的「1:10」是指输入转 10 圈输出转 1 圈,还是反过来?不同厂家标注习惯不同。三,直连皮带传动的场合,要用带轮周长而不是导程。
算错的表现是:走 100mm 实际走了 50mm 或 200mm,而且是线性偏差。这时先别怀疑程序,用手轮走一段、量一次实际距离,反推当量,五分钟能确认。
原点回归方式的选型 FX5U 支持多种回原点方式,现场最常用的是两种: 一,DOG 搜索型:找近点信号(DOG)后减速,再找第一个 Z 相脉冲。精度高,但要求 Z 相信号可靠。伺服电机一般都有,步进电机通常没有。 二,计数型:只用近点信号,找到后就定为零点。简单,但重复精度取决于 DOG 挡块的安装和接近开关的响应速度,一般只能到 0.1mm 级。
如果工艺要求重复定位到 0.01mm,必须用 Z 相。没有 Z 相就加装接近开关做粗定位,再用外部光栅尺做精定位——但这是另一套成本。
回归速度的设置 两段速度:高速找 DOG,碰到后降到爬行速度找 Z 相。爬行速度太快会冲过 Z 相导致找不到,太慢则回归时间过长。经验值:爬行速度设为额定速度的 1/10 到 1/20。
调试顺序 先手动点动确认方向和限位有效,再单步测当量,最后才调回原点。顺序反了,一旦方向搞错,撞机的成本比省下的时间高得多。