PLC 和上位机通讯,除了 MC 协议,还有一条路:用内置以太网的 Socket 通讯,自己定协议。灵活,但责任全在自己身上。
什么时候该用 MC 协议只能访问软元件,做不了复杂逻辑。如果你需要的是“上位机发一个指令,PLC 执行一段处理再返回结果”,或者要传自定义结构的数据,Socket 通讯是唯一选择。典型场景:视觉系统给 PLC 发检测结果、PLC 给上位机推送报警详情、配方数据的批量下发。
基本用法 在 GX Works3 里配置内置以太网端口的“打开设置”,选 TCP 或 UDP,指定连接号和端口。PLC 侧用 SOCKET 通讯指令(OPEN、SEND、RECV、CLOSE)操作连接号。上位机作为客户端连接 PLC 的指定端口。
必须自己兜的四个地方 第一,粘包和分包。TCP 是字节流,没有消息边界。你发一条 100 字节的指令,对方可能分两次收到。必须在协议里加长度字段或者固定分隔符,自己拼包。这是新手最容易翻车的地方。 第二,断线重连。产线网络会抖,PLC 侧连接断开后需要重新 OPEN,上位机也要重连。两边都要有重连逻辑,只做一边会出现“一边以为连着一边已经断了”的状态。 第三,连接数限制。内置以太网的同时打开连接数是有限的(不同型号不同,通常几到十几个),用完就打不开新的。做完记得 CLOSE,异常退出也要有兜底清理。 第四,字节序。MELSEC 是三菱的字节序,一个字内部的高低字节和你想的可能相反。传 32 位整数或者浮点数时必须显式处理,否则数据会变成天文数字。
和 MC 协议怎么取舍 读软元件、写软元件,用 MC,成熟稳定还有现成库。要做业务逻辑交互,用 Socket,但一定要先把协议文档写出来,包括帧格式、超时、重试、异常码。省这一步,后期排查会付出十倍时间。
调试技巧 先用网络调试助手手动发帧验证 PLC 侧响应,确认通了再接代码。跳过这步直接写程序,出问题时你分不清是协议错还是配置错。