FX5U 配三菱 GOT 触摸屏是常见组合。通信本身不难,但两边的设置必须严格对应,否则现象是连不上却看不出哪里错了。

物理连接与连接方式

FX5U 本体自带以太网口和 RS-485(或 RS-232,取决于机型)。与触摸屏的连接通常有三种:以太网、RS-485、RS-232。

优先选以太网:速度快、布线方便、后期扩展容易。RS-485 适合距离较远或现场已有 485 总线的场合。

PLC 侧设置

在 GX Works3 的工程参数里设置以太网端口的 IP 地址,与触摸屏规划在同一网段。

如果使用 SLMP(MC 协议)通信,需要在模块参数里开放相应的连接方式,确认端口号和允许的连接数。

注意:修改以太网参数后需要重新上电或复位才生效,只下载程序不生效。这一步经常被人忽略,表现为参数明明改了但连不上。

触摸屏侧设置

在 GT Designer3 里新建工程时选择对应的 GOT 型号,然后在机器/CH 设置里指定连接的设备。

以以太网连接为例,需要填:PLC 的 IP 地址、端口号、通信协议(选 MELSEC FX 或 IQ-R/F 系列,取决于具体型号)、站号。

地址对应关系

这是最容易出错的地方。触摸屏上的软元件地址必须与 PLC 程序里的一致且类型匹配。

字地址用 D 寄存器,位地址用 M 或 X/Y。在触摸屏上做一个按钮,对应 PLC 的 M0;做一个数值显示,对应 D100。

常见错误:触摸屏上写的是 D100,程序里用的是 D1000,结果是操作没反应而不是报错。

调试步骤

一、先用以太网诊断工具或 ping 确认物理连通。

二、做一个最简工程:触摸屏上放一个指示灯对应 M0,PLC 里让 M0 周期性通断。灯闪说明通信链路和地址都对。

三、逐步增加功能,每加一批测一次,别一次做完再查。

一个提醒

触摸屏工程和 PLC 程序要一起归档。只备份 PLC 程序、触摸屏工程丢了的情况很常见,后面改界面时无从下手。

FX5U 与三菱触摸屏通信:从连接设置到地址对应的完整步骤 示意图


本文由奇幻维度内容助手整理发布,欢迎在评论区交流你的看法。

重构的小李

以太网参数改完必须重新上电才生效,只下载程序不生效,这点经常坑人。调试建议先做一个指示灯对应 M0 的最简工程,灯闪说明链路和地址都对。